在地埋双层油罐的周围需做好哪些防火措施

众所周知,油罐易燃易爆,所以它的防火就显得极为重要,这也就导致了地埋双层油罐时安全的重要性,它对于附近的建筑防火要求也就非常高。现在,就在这里和大家了解一下一些常识。




  (1)汽油和柴油储罐,应采用卧式圆柱形钢油罐、柴油储罐应直接埋入地下。储罐严禁设在室内或用盖不宜太大,在建筑密度大的地区,宜采用单一品种,只设油罐,容积不超过10m3


  (2)地埋罐直接埋入地下时,也可不设防火堤。


  (3)直埋油罐的进油管、量油孔、呼吸管等结合管,应设在人孔盖上,量油孔应采用铜、铝等有色金属摩擦打火。


  (4)地埋罐应单独设置呼吸管,管径不应小于50mm;呼吸管必须安装阻火器,管口与地面的距离(柱)上敷设的呼吸管,其管口应高于建筑物1m,与门窗的净距不应小于3m。


  (5)地下油管入孔,应设在坚固的操作井内。井盖应用碰撞时不产生火花的材料制成。


  (6)钢油罐必须作防雷接地,其接地点应不少于2处,接地电阻不宜大于10Ω。当油罐仅作防感应雷接30Ω,装有阻火器钢油罐,可不装避雷针(线)保护。埋地油罐的罐体、量油孔等金属附件,应作电气连大于10Ω。储存可燃油品的地下钢罐,可仅作防感应雷接地。


  (7)地埋罐,要在首尾两端设有两组接地装置,其电阻值不得大于10Ω。罐体与接地极之间的连栓连接,并做沥青等防腐处理。静电接地装置每年应检测2次。



济宁高新区大地油罐制造厂版权所有

地址:山东济宁高新区48号